3051压力变送器的拆卸安装流程

  3051压力变送器在使用过程中可能会出现问题,那么就要会对其进行拆卸,解决问题后重新安装。下面介绍3051压力变送器的安装即拆卸步骤。

  一、安装

  工具:两把活动扳手、一把防爆十字螺丝刀、验漏液。

  1、要确认准备一些准备工作,机柜间压力变送器电源已卸载;变送器引压管接头与引压管头部无杂物。

  2、然后将3051压力变送器安装在支架上,用螺丝刀紧固固定螺丝,再用活动扳手连接和固定压力变送器引压管接头。

  3、紧接着,用防爆十字螺丝刀卸开压力变送器盖板,按端子接线图正确连接信号线。

  4、最后,连通变送器供电电源,可以查看是否安装正确。

  5、当然,还要在站控室用HART通讯器进行零点和满度调校之后才能使用。

  二、拆卸

  工具:两把活动扳手,一把防爆十字螺丝刀,绝缘胶带,白胶布,检测仪XP3140。

  1、关闭3051压力变送器根部阀和进气阀,开启放空阀,待检测仪XP3140确认可燃气体放空完毕后关闭放空阀。

  2、也是要确认机柜间压力变送器电源已卸载,确保仪器即操作人员的安全。

  3、用梅花起子卸开压力变送器盖板,解除信号线后用绝缘胶带保护好信号线及其电缆标号。用活动扳手拧除变送器引压管接头,并用绝缘胶带妥善保护引压管头部。拆除变送器固定螺丝,将3051压力变送器从支架上取下来。

  4、对变送器清扫表面灰尘,用白胶布作好设备标签贴至变送器表面,送至校验场所并放置2小时以上,待校验。

  5、确认打开压力变送器根部阀和进气阀,关闭放空阀,用验漏液检查各连接件是否漏气。

  上述就是3051压力变送器的安装即拆卸步骤,实际应用中可能会因为不同环境的应用会有相应的改变,用户可以参考信息灵活应对。

  3051压力变送器使用攻略及其参数概述

  1。3051变送器开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;

  ■:在压力传输过程中,应注意以下几点,

  ■:在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;

  2。管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片;

  ■:切勿用高于36V电压加到变送器上,导致3051变送器损坏;

  ■:测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;

  ■:被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;

  1。3051变送器与散热管连接处,切勿漏气;

  ■:切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;

  lga210a和lga220a智能法兰液位变送器输入:dc24v 输出:4-20ma dc

  膜盒:m

  类型:开膜片

  最大工作压力:基于法兰规格(mpa)

  应用:液位开关闭口容量

  精度:±0.25%fs ±0.5%fs

  可选:智能

  量程:1-100kpa

  以下是相关网友的提问:

  1、3051压力变送器的技术参数

  1.精度:优于0.5% ;2.非线性失真:优于 0.5%;3.额定工作电压:+24V±20% ,极限工作电压:≤35V ;4.电源功耗:静态4mA,动态时相等与环路电流,内部限制25mA+10%;5.额定输入:5A ......1KA(38个规格);6.穿孔穿芯圆孔直径:8、9、12、20、25、30mm;7.输出形式:两线制DC4~20mA;8.输出电流温漂系数:≤50ppm/℃;9.响应时间:≤ 100mS;10.输入/输出绝缘隔离e68a84e8a2ade799bee5baa6e997aee7ad9431333361303133强度:>AC3000V、1min、1mA;11.输出负载电阻:RL=V+-10V/0.02 (Ω );注:(1)标准V+24V时负载阻抗为700Ω;(2)RL=250Ω 转换1~5V的电阻 + 两根传输线路总铜阻。12.输入过载保护:30倍1min;13.输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;注:(1)国际标准输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;(2)可按客户要求定制:内部限制22mA+10%,24mA+10% 。14.两线端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护能力:TVS抑制冲击电流35A/20ms/1.5KW;15.两线端口设置有+24V电源反接保护;16.输出电流设置有长时间短路保护限制;内部限制25mA+10%;17.工作环境: -40℃-80℃,10%-90%RH;18.贮存温度: -50℃-85℃;19.执行标准:GB/T13850-1998;20.系列型号,规格,接线示意图,产品外形,产品照片,安全注意事项。八.能举例说明某品牌工业级别的0.5级精度的电流变送器主要特点有哪些吗?1.专为电力自动化50/60Hz交流电流测量而设计的真有效值两线制变送器;2.采用单匝穿孔穿芯式结构,将电流互感器和电流变送器两部分组合为一体化设计;3.具有6大全面保护功能:(1)、输入过载保护;(2)、输出过流限制保护;(3)、输出电流长时间短路保护;(4)、两线制端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护;(5)、工作电源过压极限保护≤35V;(6)、工作电源反接保护。4.两线制输出接线是当前模拟量串口中最先进的输出方式,具有6大优点;(1)、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的双绞线导线;(2)、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般情况利用双绞线就能降低干扰;(3)、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4-20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;(4)、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;(5)、将4mA用于零电平,使判断输送线开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。(6),在两线输出口容易增设防浪涌,防雷器件,有利于安全防雷防爆。5.原副边高度绝缘隔离;6.高可靠性,高稳定性,高性价比;7.特别适用发电机、电动机、低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。8.超低功耗,单只静态时0.096W,满量程功耗为0.48W,输出电流内部限制功耗为0.6W。

  2、罗斯蒙特2051压力变送器允许误差是多少

  参考精度 0.075% 

  量程比范围 100:1 

  罗斯蒙特的2051就是没有升级的3051,现在的来3051是升级后的.

  2051是2008年出来的。3051价格偏高,不利于和自其他产品的竞争。先有3051后有2051。

  2051精度0.075%,3051精度0.065%、可选0.04%

  2051和3051本质是没有任何区别的,主要是针对市场竞争,罗斯知蒙特想保住3051的牌子,死活不肯降价,于是出来2051。

  2051相当于是3051的简化版,有些特殊材质、膜片等没有3051全面。

  2051小于等于3051

  2051的稳定道性是2年-5年,3051的稳定性是10年

  3、罗斯蒙特3051差压变送器,铭牌上最大工作压力13.8MPa校验量程-6.5~6.5KPa。 我就(罗斯蒙特3051差压变送器,铭牌上最大工作压力13.8MPa校验量程-6.5~6.5KPa。我就想问,量程最大可以调成多大?0~65KPa可以吗??)

  最大工作压力是指差压的一侧可以耐受的最大工作压力。

  能否调成65KPa,需要看该差压变送器的最大聊城,一般的量程是0~100KPa,估计能调

  4、安装压力变送器前应该注意哪些问题

  压力变送器安装:

  在安装使用压力变送器前应详细阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设,传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰。

  1.安装取压口的位置选择

  (1)避免处于管路弯曲、分叉及流束形成涡流的区域。

  (2)当管路中有突出物体(如测温元件)时,取压口应取在其前面。

  (3)当必须在调节阀门附近取压时,若取压口在其前,则与阀门距离应不小于 2倍管径;若取压口在其后,则与阀门距离应不小于3倍管径。

  (4)对于宽广容 器,取压口应处于流体流动平稳和无涡流的区域。总之,在工艺流程上确定的取压口位置应能保证测得所要选取的工艺参数。

  2.安装连接导管的铺设

  连 接导管的水平段应有一定的斜度,以利于排除冷凝液体或气体。当被测介质为气体时,导管应向取压口方向低倾;当被测介质为液体时,导管则应向测压压力变送器 方向倾斜;当被测参数为较小的差压值时,倾斜度可再稍大一点。此外,如导管在上下拐弯处,则应根据导管中的介质情况,在最低点安置排泄冷凝液体装置或在最 高处安置排气装置,以保证在相当长的时间内不致因在导管中积存冷凝液体或气体而影响测量的准确度。冷凝液体或气体要定期排放。

  压力传感器安装使用过程应注意考虑下列情况:

  1、防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触;

  2、防止渣滓在导管内沉积;

  3、测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣;

  4、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中;

  5、导压管应安装在温度波动小的地方;

  6、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限;

  7、冬季发生冰冻时,安装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏;

  8、测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏;

  9、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。

  5、罗斯蒙特压力变送器的最大压力是设计压力吗(压力变送器的仪表数据表中的操作压力是0.5MPa,最大压力是0.8MPa,这个最大压力是设计压力吗?)

  压力变送器的最抄大压力根据不同场合和用途有多个指代,具体的准确叫法和意义有:

  公称压力:指变送器名义上在不发生损坏时所能承受的最大压力;

  量程上限:指变送器设定的册量范围内可测量的最大压力;

  最大操作压力:指变送器选用和实际zhidao工作中,预计可能出现的最大压力。

  还有一些使用中用不到就不说了,如最大试验破坏压力……。

  你说的情况中的最大压力,应该是指最大操作压力。这时应该选1MPa量程的变送器。